目前很多制药厂洁净室都是需要达到万级洁净度,使用臭氧消毒需要臭氧浓度达到10ppm,如果是通过空调管道投加臭氧,应该怎样选型呢?
根据《臭氧消毒与技术规范》中说明,万级洁净度臭氧投加量为30mg/m³,如果我们按照这个投加量来计算,配置内置式臭氧发生器可以使消毒空间中的臭氧浓度达到10ppm吗?
我们做过这样一个实验,空调机组A1消毒的空间体积为40m³,我们配置了一台50G内置式臭氧发生器;将臭氧发生器安装在回风风柜中,臭氧发生器开机一个小时,进去消毒空间中检测臭氧浓度,臭氧浓度只有0.8ppm;臭氧发生器开机两个小时进去重新检测,其臭氧浓度只有0.9ppm,完全达不到要求。内置式臭氧发生器价格虽然比外置式臭氧发生器价格便宜很多,但是其产生的臭氧浓度完全不适用于臭氧浓度要求高的药厂中使用。
|