药智论坛

查看: 1648|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

请教关于空调系统消毒问题

  [复制链接]
跳转到指定楼层
主题
发表于 2015-3-31 14:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自 重庆
请问空调系统消毒时是否应开启臭氧发生器一段时间后再开排风?还是排风和臭氧发生器一起开?
沙发
发表于 2015-3-31 15:07:04 | 只看该作者 来自 重庆
开启臭氧发生器一段时间后再开排风,否则臭氧大量的被排出,不能有效的消毒。道理和纯化水系统消毒一样。
回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-3-31 15:08:23 | 只看该作者 来自 重庆
这个要根据你们的空调系统验证来决定,是否可以排风消毒。一般是不建议排风消毒,前提是你们空调系统验证内容涉及到此项。
回复

使用道具 举报

地板
发表于 2015-3-31 15:09:01 | 只看该作者 来自 重庆
这个应该没有一定固定的说法吧
回复

使用道具 举报

5
发表于 2015-3-31 15:09:19 | 只看该作者 来自 重庆
整个系统应是消毒时排风关闭,新风开一点点保持正压。
如果排风多即新风比例大,或全新风时怎样考虑呢?设置可能的主管回排风切换,还是选择很大的消毒装置?
回复

使用道具 举报

6
发表于 2015-3-31 15:09:38 | 只看该作者 来自 重庆
常规的是采用甲醛熏蒸或臭氧消毒,不过这些都是要经过验证来完成的。要验证消毒效果及甲醛多长时间能排尽。
回复

使用道具 举报

7
发表于 2015-3-31 15:09:43 | 只看该作者 来自 重庆
常规的是采用甲醛熏蒸或臭氧消毒,不过这些都是要经过验证来完成的。要验证消毒效果及甲醛多长时间能排尽。
回复

使用道具 举报

8
发表于 2015-3-31 15:10:02 | 只看该作者 来自 重庆
顺便问一下:臭氧消毒效果验证中,使用的枯草黑色变种芽孢菌片应该如何培养?
回复

使用道具 举报

9
发表于 2015-3-31 15:10:34 | 只看该作者 来自 重庆
臭氧消毒,主要的在于空气中臭氧的浓度,一般至少在15ppm以上(行业标准),实际上要达到这个标准,也是有难度的,主要看设备的选型大小,以及设备使用时间长短,以及排风多少等因素决定的。一般情况下,选型的时候都要在计算好的基础上增加25%的范围。比如:计算需要100g/h的设备,则最好购买125g/h的。
同时在消毒过程中,尤其需要注意直排风的损耗,尽量做到越少越好了。经过验证得到的数据,如果是50分钟检测臭氧浓度达到了15ppm以上,则规程的参数至少应该开机1小时以上,然后关机。
回复

使用道具 举报

10
发表于 2015-3-31 15:11:01 | 只看该作者 来自 重庆
臭氧消毒一般是在关闭新风和排风的情况下进行的,消毒结束后开启新风和排风,否则臭氧浓度是达不到要求的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|论坛规则|(渝)-经营性-2021-0017|渝B2-20120028|前往 违法和不良信息举报中心 举报|药智论坛 ( 渝ICP备10200070号-7