发表于 2015-3-26 17:10:55 | 只看该作者 来自 重庆
不过一来很多指南都是GMP专家来指导工程要求,而且回水流速是流体学中经验推广到GMP中的,二来根据我们实际应用的结果来看,水质也是没问题的
回复

使用道具 举报

12
发表于 2015-3-26 17:12:04 | 只看该作者 来自 重庆
近期好像在美国那个指南上见过,洁净管道的管径不宜过大,最大到DN50,根据流体力学的原理,管径大了断面流型有问题。
回复

使用道具 举报

13
发表于 2015-3-26 17:14:12 | 只看该作者 来自 重庆

LZ这种情况建议使用大分配带小分配系统的形式,可以1个大分配带多个小分配的形式的,比较好控制各个指标。就是系统消毒和维护要多考虑一些。
18#楼提到的应该是指满管流动的问题,ISPE的微生物控制策略里有提到。
DN50管径的说法,是否可以分享一下是哪个资料?
回复

使用道具 举报

14
发表于 2015-3-26 17:18:19 | 只看该作者 来自 重庆
一个主分配系统,若干分枝,验证时确实麻烦。而且不同品种时,如何预防交叉污染真的很伤脑筋的。
回复

使用道具 举报

15
发表于 2015-3-26 17:18:59 | 只看该作者 来自 重庆
可不可以尝试使用变频泵控制与回水流量设定连锁?
回复

使用道具 举报

16
发表于 2015-3-26 17:22:53 | 只看该作者 来自 重庆

送水与回水通常流量是不同的,因为岗位用水后就回不去了,同样的管径,回水流速达到1.5米,那送水的流速要更大,期待合理设置。
回复

使用道具 举报

17
发表于 2015-3-26 17:23:30 | 只看该作者 来自 重庆
主系统以各个使用单位为用水点,用水点后就是使用单位的储罐,各使用单位再利用这个储罐自己循环,这就是大套小。
回复

使用道具 举报

18
发表于 2015-10-21 16:56:32 | 只看该作者 来自 北京
赞同车间储罐的方式。限制使用时间。
回复

使用道具 举报