药智论坛

查看: 1015|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

进入C级区和B级区的更衣设计

[复制链接]
跳转到指定楼层
主题
发表于 2013-7-18 11:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自 四川成都
设计从普区到C级区的更衣间,一般设计四个房间:更鞋、脱外衣洗手、穿C级洁净衣、气锁间;然后进入C级走廊;请问设计从普区到B级区的更衣间,也可以按以上四个房间来设计吗(把上面穿C级洁净衣间的功能变成穿无菌服),还是需要多设计一个功能间(更鞋→脱外衣洗手→C级房间→B级房间(穿无菌服)→气锁),那种设计好一些喃?
沙发
发表于 2013-7-18 21:11:05 | 只看该作者 来自 湖北武汉
四间就够了!你可以看看杜邦或百特的更衣图。

点评

能把图传上来就更完美了  发表于 2013-7-24 08:17
好的,感谢了!  详情 回复 发表于 2013-7-18 21:36
回复

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2013-7-18 21:36:48 | 只看该作者 来自 四川
huangyunghy 发表于 2013-7-18 21:11
四间就够了!你可以看看杜邦或百特的更衣图。

好的,感谢了!