发表于 2011-7-22 10:57:28 | 只看该作者 来自 黑龙江哈尔滨
我觉得应该这样设计更便于操作:把该图向右旋转90度,准备室没有必要设计成两个房间,合成一个房间,把灭菌室与操作室对调设计成培养室,再增加加两个传递窗,培养室门向准备室方向开,两个操作室采用直排风,不得循环利用,蒸汽灭菌室放在培养室就可
回复

使用道具 举报

12
发表于 2011-7-29 08:23:10 | 只看该作者 来自 陕西西安
个人认为洁净部分的准备室有点不合理,在这个区域中阳性菌、供试品的准备应该加以隔离。
如果你们的洁净服是化验室自己处理的话,需要增加此部分功能间。
至于洁净空调设计做两个小型空调单独控制比一个做直排效果要好!
回复

使用道具 举报

13
发表于 2011-8-12 10:59:14 | 只看该作者 来自 浙江台州
建议调整一下布局,1.合并准备室。2.合并人流走廊。3.增加一些辅助功能间。
回复

使用道具 举报

14
发表于 2011-8-19 20:40:13 | 只看该作者 来自 四川成都
刚参加了一个培训会,专门讲到这个问题,上面的设计是可行的,阳性接种室与限度检查室要有硬隔断,而且人流也应该分开。
回复

使用道具 举报

15
发表于 2011-8-20 09:39:15 | 只看该作者 来自 河北石家庄
回复 10# 终结者


    GMP专家观点不同,有的说可以共用一个走廊及更衣,有的说不可以,我对这点也迷茫,但阳性对照室一个好像不够,至少应增加一个黑曲霉操作室