药智论坛

查看: 2784|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

空调的终阻力是初效的多少时,要换高效过滤器或是换初效

[复制链接]
跳转到指定楼层
主题
发表于 2012-4-10 10:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自 广东韶关
打扰各位了,请问空调机组的高效过滤器的终阻力为初阻力的多少是要更换?高效过滤器的更换条件还有什么?
沙发
发表于 2012-4-11 16:28:21 | 只看该作者 来自 湖北武汉
本帖最后由 wanggang0719 于 2012-4-11 16:30 编辑

高效过滤器的检漏
• 扫描法
将风速仪放于距过滤器2cm处,沿着过滤器内边框
整个断面封头和安装框架处来回扫描,扫描速度为
5—20mm/s,过滤器风速不应有突降或突升的现

PAO法
DOP(邻苯二甲酸二辛酯):由于具有致突变的作
用,目前的应用在逐步被PAO取代
回复

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2012-4-12 08:36:30 | 只看该作者 来自 广东韶关
wanggang0719 发表于 2012-4-11 16:28
高效过滤器的检漏
• 扫描法
将风速仪放于距过滤器2cm处,沿着过滤器内边框

空调机组的高效过滤器的终阻力为初阻力的2倍更换?一般企业定为1.5倍(非末端高效过滤器)
高效过滤器的更换条件还有什么?
<洁净厂房设计规范>所规定的高效过滤器更换条件:(指末端高效)
1) 气流速度降到最低限. 一般低于0.35m/s
2) 阻力达初阻值2倍 ,一般企业定为1.5倍
3) 出现无法修补的渗漏. 修补点不超过3点,总修补面积不超过3%,可能是5%,记不清了,对于单点修补面积也有规定,记不清了。
空调机组初阻力跟终阻力达到什么时要更换初中高效?
终阻力为初阻力的2倍更换?一般企业定为1.5倍
如果阻力倍数定义的过高,风机选型不够的话,送风量和换气次数会衰减很厉害,还要进一步考虑。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|论坛规则|(渝)-经营性-2021-0017|渝B2-20120028|前往 违法和不良信息举报中心 举报|药智论坛 ( 渝ICP备10200070号-7