药智论坛

查看: 1427|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

煤气化事故案例分析

[复制链接]
跳转到指定楼层
主题
发表于 2011-2-11 12:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自 重庆涪陵区
气化DCS黑屏事故停车:

我们单位发生过一起事故,当式正是我们班当班,早班刚接班不久全厂DCS画面因仪表线路故障导致黑屏。当时把我们都着急坏了。中控室无法操作,领导站在后面意见不统一。有的说怕气包干锅让人上去上水。有的说怕黑水倒窜。我们都担心怕停车按钮不起作用,最后都不敢让人上气化框架开关阀门或者巡检。只有让人在煤浆泵房呆着。等着什么时候泵停了也就确定气化炉跳车了。在大约半个小时时领导还是决定把气化炉停车按钮拍了。在气化炉停车后大约俩小时左右仪表线路检查好,DCS恢复正常,中控停车阀门动作正常后现场停车后处理。


讨论如下:

气化DCS黑屏(不是闪了一下而已)应该果断紧急停车。还考虑那么长时间,事故处理一定要果断,抓主要点,抓安全点,抓主要矛盾......

我们搞化工生产,安全是最重要的,DCS画面都黑屏了半小时才停车,可见安全意识还是欠缺

面对黑屏半小时,难以想象。DCS失灵后,首先确定是否会导致恶性安全事故,第二关键数据能否在现场获取,第三关键调节步骤能否手动现场实现。关键在领导的现场决断力。

黑屏就是停电,应果断拍停,系统保压,等正常后才处理.你讲的是中控停电,我遇到几次,还有几次全厂停电,5 b9要把安全放在第一.
沙发
发表于 2011-5-19 16:44:14 | 只看该作者 来自 广东深圳
好险啊,加强学习
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|论坛规则|(渝)-经营性-2021-0017|渝B2-20120028|前往 违法和不良信息举报中心 举报|药智论坛 ( 渝ICP备10200070号-7

渝公网安备 50010802004459号

GMT+8, 2024-5-5 05:07

快速回复 返回顶部 返回列表