药智论坛

查看: 679|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

数据中心UPS供电时间的计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
主题
发表于 2012-2-19 10:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自 北京
为保证电网停电时,也能利用ups电源继续向计算机提供高质量供电,我们就必须得知道自己购买的ups能维持多长时间的持续供电,确保在这段时间内能恢复市电正常供电,我们有以下公式来进行供电时间的技术:
  ups的额定容量是指ups的最大输出功率(电压v和电流a的乘积)。
  通常市场上所售的ups电源,容量较小的以“w”(瓦特)为单位来标识;超过1千瓦时,用“va”(伏安)标识,“w”与“va”值是有区别的。这就要求我们必须区别具体情况来选择ups。一般来讲,1千瓦以内的小容量ups一般都用“w”表示容量,容量在1kva~500kva的ups都用va而不是w来表示容量。
  事实上,“w”总是小于等于“va”。它们之间的换算关系可用如下公式计算出来:w=va×功率因数。功率因数在0~1之间,它表示了负载电流做的有用功(w)的百分比。只有电热器或电灯泡等的功率因数为1。对于其他设备来说,有一部分负载没有作功。这部分电流是谐波或电抗电流,它是负载特性引起的。由于有这部分电流,所以“va”值比“w”值大,在功率因数为1时,“w”和“va”值相同。
  那么在我们为计算机等设备选配ups电源时,怎样选择合适的ups容量?若选择不当,通常会出现以下两种情况,一是容量过小,即所谓小马拉大车,很可能会造成设备的损坏;另一种情况是容量过大,造成资金的浪费。因此,正确地选择ups的容量对网络管理人员来说是一件重要的事情。
  一般来讲,ups在容量选择应考虑以下因素:
  实际负载情况:p=∑pi/f
  即实际所有负载的总和∑pi,再除以功率因数f,f=0.6~0.8,即可得到实际负载容量p。
  电池供电时间计算
  电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。一般计算
  ups电池供电时间,可以计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查出其放电时间。电池放电电
  流可以按以下经验公式计算:
  放电电流=ups容量(va)×功率因数/电池放电平均电压×效率
  如要计算实际负载放电时间,只需将ups容量换为实际负载容量即可。
  从以上的公式780/0.6=1300w=1.3kva,山特c3ks是3kva容量的应该能维持2小时电力,如果还怕不够的话可以选容量5kva的,当然价格要比3kva的贵一些。
  如果您对以上计算稍嫌复杂,还有一个简单的方法:你要计算的话要把实际负载w转换为va.服务器等设备一般功率因素是0.8(如果是8000w的话就是8000/0.8=10000va)。电池包的选型,现在主流电池都是12v的不同的是"ah数",也是就"安时数",一般ups的电池要求都是12的倍数.说到这不知道你理解了没有,打个比方如果电池包是24v是话那就要用两组12v的并联(道理你应该清楚吧?)另外ah数是电池上标的,有很多种。然后我们就算每组电池的电池数,一个很简单的算法,但是并不是非常精确(电池包电压数*ah*电池个数=负载功率*延时时间)根据这个你算出电池个数来就可以了。
  在设计通信机房ups供电系统时,管理人员不仅要对ups本身品牌,型号作要求,更要懂得怎样在关键上维护ups持续工作,从而达到节省投资和实现系统的可靠性、灵活性,为通信设备及计算机负载提供有效的保障。