药智论坛

12
返回列表 发新帖
楼主: 错过的漫画
打印 上一主题 下一主题

如何确立高效的使用周期

  [复制链接]
11
发表于 2015-4-27 16:58:32 | 只看该作者 来自 重庆
依据在那?说句老实话,我认为各位做出的回答好象都缺了点依据。如:“初效和中效更换:初阻力的2 倍”为什么是两倍 不是1.5倍?诸如此类的问题不在多说,材质的不同就会引起参数的不同,而现在看来各位所说的只不过都是凭经验而谈,没有确确实实的依据,而数据是最有说服力的比经验来的可靠。
回复

使用道具 举报

12
发表于 2015-4-27 16:59:58 | 只看该作者 来自 重庆
  如果设计的换气次数较小,换的就勤点,设计换气次数多就长点,否则在要更换时就达不到风量要求了,一般阻力增加到初阻力的2倍就要更换,设计时应考虑这个参数。

  高效过滤器侧压差,两个气管分别安在房间高效口旁和增压箱,就是高效两端;另两端接压差变送器,输送到机房;一般一个洁净区只选一个口,较重要房间。一个失效全部换。安得太多意义不大,也不能只换一个。

  中效安装指针式压差表
回复

使用道具 举报

13
发表于 2015-4-27 17:00:26 | 只看该作者 来自 重庆
高效过滤器如何做检漏试验?
回复

使用道具 举报

14
发表于 2015-4-27 17:00:51 | 只看该作者 来自 重庆
高效过滤器一般安装时进行检漏试验,管理好的使用一定时间也做,应该使用尘埃粒子扫描仪,有泄漏很明显,速度很快。很多公司都使用尘埃粒子计数器代替,缺点是速度慢,可靠性差,但细心一点也可以查出泄漏点来。
回复

使用道具 举报

15
发表于 2015-4-27 17:01:13 | 只看该作者 来自 重庆
检漏,测风速(换算风量),验证。不合格就要换
回复

使用道具 举报

16
发表于 2015-4-27 17:01:43 | 只看该作者 来自 重庆
  没有固定的更换周期,每个厂房的作用不一样,生产时间不一样  所以没有固定的周期,大家可以根据房间之间,与外界的压差来判断是否该更换或清洗。所谓的清洗并不是用水或其它溶液清洗,小心拍几下就可以了,简单效果好!