发表于 2015-4-8 15:10:50 | 只看该作者 来自 重庆
我们厂也是产水后才使用隔膜阀  前面的都是用球阀
回复

使用道具 举报

12
发表于 2015-4-8 15:11:10 | 只看该作者 来自 重庆
隔膜阀只有316L的,没有304的,球阀有304和316L的
回复

使用道具 举报

13
发表于 2015-4-8 15:12:24 | 只看该作者 来自 重庆
gmp2010中不允许有死角、盲管存在。球阀有死角的,一般都用隔膜阀
回复

使用道具 举报

14
发表于 2015-4-8 15:12:52 | 只看该作者 来自 重庆
纯化水系统的阀门应用隔膜阀,其材质用304即可(但要考虑整个系统材质的配置,宜与管道材质相同为妥)。
回复

使用道具 举报

15
发表于 2015-4-8 15:15:47 | 只看该作者 来自 重庆
关键看药品生产工艺对水质的要求及微生物限度的要求,盲目的说需要用那种阀门是不科学,那是教条主义;建议对微生物要求严格的无菌制剂、无菌原料药选用隔膜阀,非无菌原料药及非无菌制剂可以选用球阀。
回复

使用道具 举报

16
发表于 2015-4-8 15:16:12 | 只看该作者 来自 重庆
最好用316L的隔膜阀
目前只有隔膜阀可认为是可排净的,其它阀门都不可排净