药智论坛

查看: 1777|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

口服固体制剂负压称量罩的问题

  [复制链接]
跳转到指定楼层
主题
发表于 2015-3-27 17:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自 重庆
    实施2010版GMP后,厂家均在进行改造,生产口服固体制剂负压称量罩的企业也很多,标准也是五花八门。请各位朋友谈谈,口服固体制剂负压称量罩,静态时洁净度标准是A级还是D级?动态时呢?
沙发
发表于 2015-3-27 17:36:41 | 只看该作者 来自 重庆
口服制剂的称量罩没必要达到A级吧,D级应属合理。
回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-3-27 17:37:02 | 只看该作者 来自 重庆

“负压称量罩”,能在此介绍一下吗?
回复

使用道具 举报

地板
发表于 2015-3-27 17:37:19 | 只看该作者 来自 重庆
就是按照D级净化标准管理,只是送回风方式做了规定,由原来的稀释流变成现在的活塞流,目的不是为了提高净化标准,而是为了更有效地除尘。原料厂家生产时采用的都是D级标准,你这里提的再高对原料的质量都不会提高的。
回复

使用道具 举报

5
发表于 2015-3-27 17:37:34 | 只看该作者 来自 重庆

1  原来的能够对此区域的风排放掉,现在的这个局部区域的风可以循环(回风)g
2  不同品种的切换时,需要更换初效;也不容易。
回复

使用道具 举报

6
发表于 2015-3-27 17:37:56 | 只看该作者 来自 重庆
负压称量罩是不是指与房间呈相对负压?
回复

使用道具 举报

7
发表于 2015-3-27 17:38:15 | 只看该作者 来自 重庆
D级管理可以了吧?
回复

使用道具 举报

8
发表于 2015-3-27 17:56:58 | 只看该作者 来自 重庆
肯定是D级了,顶送风侧回风,风速较小,室内循环,主要是为了除尘的。
回复

使用道具 举报

9
发表于 2015-3-27 20:01:23 来自手机 | 只看该作者 来自 重庆
看你们讨论都能学到很多知识
回复

使用道具 举报

10
发表于 2015-3-30 11:21:20 | 只看该作者 来自 重庆
要根据预期目的来对设备制定要求,不要一刀切式的对所有层流结构、罩状结构的设备扣上A级的要求啊!口服固体制剂生产工艺均为D级,称量罩是作为防止粉尘扩散交叉污染和保护人员及环境的,验证其气体流型即可(负压,在室内为吸风效果)。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册