发表于 2015-3-24 14:29:17 | 只看该作者 来自 重庆
可查阅天津嘉诺德公司网站 洁净室检测一(空气过滤器的效能检查)一文
以下摘要:
1.1洁净室的监测
1.1.1为确保洁净室的净化环境和洁净度,需对洁净室定期监测,监测项目和频次照有关规定。如有特殊要求,可另行规定。
1.1.2 发现下列情况,高效空气过滤器应予更换:
气流速度降到最低限度,即使更换初效和中效空气过滤器后,气流速度仍不能增大。
高效空气过滤器风量为原风量的70%。
高效空气过滤器出现无法修补的渗漏(由施工单位定期检测确定)。
回复

使用道具 举报

12
发表于 2015-3-24 14:29:43 | 只看该作者 来自 重庆
只有规定和依据,按不按规定,要看你带没带伞
回复

使用道具 举报

13
发表于 2015-3-24 14:30:16 | 只看该作者 来自 重庆
花落蝶红衣 发表于 2015-3-24 14:28
各位大侠,我想知道的是这些方法有没有具体的GB来支持。最好能有个GB的号,好方便查阅~~ ...

没有GB.
并非什么都要GB。
回复

使用道具 举报

14
发表于 2015-3-24 14:31:39 | 只看该作者 来自 重庆
我们是定期检测,超过出厂穿透率1.5倍,就准备更换,下次检测合格后就要更换了。2倍是必须要换的。
回复

使用道具 举报

15
发表于 2015-3-24 14:32:31 | 只看该作者 来自 重庆
高效过滤器的更换是没有GB标准的,但是每个高效过滤器都有额定的容尘量。达到这个容尘量就得更换了,关键是你不能够检测到它的容尘量。最初都是根据系统运行的情况来判断的,或者说是根据面风速来判断的。当高效积尘饱和(基本堵塞)时,你空调箱中的风是送不出去的。这是初、中效段的压差会显示零,电机的电流也会上不去的。
回复

使用道具 举报

16
发表于 2015-3-24 14:40:41 | 只看该作者 来自 重庆

这个更换标准应该是由企业自己定的,如果你的功能间对尘埃粒子无要求,不安装高效过滤器也没关系。如果你的功能间的洁净度对产品的影响比较大,各项指标靠近警戒线时,可能就要更换了。
回复

使用道具 举报

17
发表于 2015-3-24 14:41:51 | 只看该作者 来自 重庆
现在不都是PAO法了么?没什么好争辩的啊,GMP新版要求啊
回复

使用道具 举报

18
发表于 2015-3-24 14:42:24 | 只看该作者 来自 重庆
高效过滤器的更换,以下情况满足一条就得更换。
1、每年检测一次系统各送风口送风量,风量不能满足设计风量的应进行调整,如因高效过滤器阻力过大,造成送风量不足的应更换高效过滤器。
2、每年对系统内各高效过滤器进行一次完整性测试(PAO测试),测试不合格的应进行修复或更换。
还有洁净度应每季度检测一会(尘埃粒子、沉降菌、浮游菌),检测不符合洁净级别要求后,走偏差,查找原因,如果是高效过滤器问题,就得更换。
回复

使用道具 举报

19
发表于 2015-3-24 14:42:55 | 只看该作者 来自 重庆
个人认为,高效为HVAC的系统部分,其是否更换,基于HVAC系统达不到或超限的原因分析,楼上同事们的意见也是可以借鉴的,一般比较简单就可以判断。今后可基于回顾性情况,可以定个周期或标准。
回复

使用道具 举报

20
发表于 2015-3-24 14:43:24 | 只看该作者 来自 重庆
高效的更换没有统一的标准,可以根据生产厂家的建议,还有自己使用的情况两年更换一次,送风量下降到70% 左右,还有就是每年做回顾,作为更换的依据