药智论坛

查看: 1565|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

高效过滤器与静压箱接口漏风有标准吗?

  [复制链接]
跳转到指定楼层
主题
发表于 2015-3-24 13:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自 重庆
    高效过滤器与静压箱接口漏风有标准吗?要求完全密封还是有允许泄露的最高标准!
沙发
发表于 2015-3-24 13:52:04 | 只看该作者 来自 重庆
要求完全密封
回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-3-24 13:52:29 | 只看该作者 来自 重庆
就目前这种情路况它的洁净度是可以达到的!
回复

使用道具 举报

地板
发表于 2015-3-24 13:52:47 | 只看该作者 来自 重庆
现在已经有了用槽连接的,这样可以做到很好的密封效果。
回复

使用道具 举报

5
发表于 2015-3-24 13:53:00 | 只看该作者 来自 重庆
现在已经有了用槽连接的,这样可以做到很好的密封效果。
回复

使用道具 举报

6
发表于 2015-3-24 13:53:48 | 只看该作者 来自 重庆
有图片啦!目前这种方法是最新的!也是效果最好的!

回复

使用道具 举报

7
发表于 2015-3-24 13:54:30 | 只看该作者 来自 重庆
这样的话是不是要补充液体呢?液体漏出或被风吹出怎么办呢?
回复

使用道具 举报

8
发表于 2015-3-24 13:55:12 | 只看该作者 来自 重庆
高效过滤器与静压箱的密封是有要求的,以前是用胶条密封的,现在已经改用液槽密封了。密封程度使用PAO来检测的,具体的检测方法可以参考GB50591-2010。
回复

使用道具 举报

9
发表于 2015-3-24 14:11:29 | 只看该作者 来自 重庆
如果把高校安装后再打密封胶可行吗?
回复

使用道具 举报

10
发表于 2015-3-24 14:11:55 | 只看该作者 来自 重庆
没有必要,现在的密封条完全可以保证密闭性,除非安装不恰当。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|论坛规则|(渝)-经营性-2021-0017|渝B2-20120028|前往 违法和不良信息举报中心 举报|药智论坛 ( 渝ICP备10200070号-7

渝公网安备 50010802004459号

GMT+8, 2024-5-18 11:23

快速回复 返回顶部 返回列表