药智论坛

查看: 5444|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

D级洁净区走廊相对房间的压差需大于10Pa吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
主题
发表于 2015-3-17 17:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自 重庆
好!我们D级洁净区走廊相对房间的压差大于5Pa;昨天有个印度客户来审计说建议我们压差改为在10~15pa之间,请问哪国的法规或指南有这样的要求吗?
沙发
发表于 2015-3-17 17:08:21 | 只看该作者 来自 重庆
走道和房间是同一级别,只要有合理的气流流向,不要求具体多少PA,但为了易于测量和调节,会要求一个具体数值。
房间不产尘的话,5PA没问题;房间产尘,5PA也没问题,考虑到压差的波动和风险,一般保守的设7.5或10PA。
至于大于等于10PA,是对不同级别和非洁净区的压差。
回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-3-17 17:08:44 | 只看该作者 来自 重庆
你这个5Pa  l连中国GMP都不符合 中国GMP  D级大于10pa
欧盟的GMP 10-15pa
回复

使用道具 举报

地板
发表于 2015-3-17 17:09:09 | 只看该作者 来自 重庆

第四十八条 ......洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于10帕斯卡。必要时,相同洁净度级别的不同功能区域(操作间)之间也应当保持适当的压差梯度。
回复

使用道具 举报

5
发表于 2015-3-17 17:09:46 | 只看该作者 来自 重庆
新版GMP就是 要求压差10pa以上的
回复

使用道具 举报

6
发表于 2015-3-17 17:09:55 | 只看该作者 来自 重庆
新版GMP就是 要求压差10pa以上的
回复

使用道具 举报

7
发表于 2015-3-17 17:10:49 | 只看该作者 来自 重庆
通过前室就更有保证了。前室与走廊少有压差,前室与工作间5帕,我看就可以。
回复

使用道具 举报

8
发表于 2015-3-17 17:11:06 | 只看该作者 来自 重庆
洁净区和非洁净区之间是〉10,同级别间看产尘量 要控制压差10pa实际中都是比之个大的
回复

使用道具 举报

9
发表于 2015-3-17 17:13:18 | 只看该作者 来自 重庆

产尘间与非产尘间压差大于5Pa,洁净区与非洁净区压差控制在10Pa。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册